热水管施工时出现倒坡可以吗?
xujiangwei169
2012年11月21日 21:32:36
只看楼主

施工中施工单位由于吊架或者其他原因某些热水横管形成了倒坡,可以吗?排除美观的因素分析

施工中施工单位由于吊架或者其他原因某些热水横管形成了倒坡,可以吗?排除美观的因素分析
免费打赏
jh_jinfeng
2012年12月06日 13:38:44
12楼
应该可以,在高点应该用排气系统
回复
erdan12
2012年12月06日 15:49:41
13楼
供水抬头走,回水低头走,高点排气,低点泄水。
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 15:20:28
14楼
最好加装排气阀正常运行应该不会有影响,但是如果检修时管道排空后重新注水后就会集气,造成系统不运行。