[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
12楼
无需末端切换,但上一级电源箱需双切,且在该防火分区内。
回复
13楼
我们这边基本都是直接从附近的风机箱接一个回路,消防审图从来没说过啥。
回复
14楼
回复
15楼
学习了,呵呵,谢谢你们!
回复
17楼
设置在同一层的排烟风机,正压风机,防火卷帘,消防排水泵等设备其供电电源可以由本楼层的双电源单回路供电
回复
18楼
民规没有这样的条文,排烟风机箱可以带卷帘门。
回复
19楼
我们都是从一个双切箱引来的,没必要末端切换啊
回复
20楼
这是审图意见
“建议双回路”
三级负荷可以不做双回路,按防火规范11.1.1条第3点。很明确可以按三类负荷
不必纠结
回复
21楼
先去建规,民规查负荷等级,三级单路电源,二级双回路/双电源,一级双电源,并且都是消防专用回路
回复