防火卷帘门一定要末端切换?
jyl9875
jyl9875 Lv.3
2012年11月20日 10:37:11
只看楼主

[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?

[localimg=600,450]1[/localimg] 防火卷帘门一定要末端切换吗?可以用单电源吗?有什么规定没?
zzmxiaocilang
2012年11月20日 13:14:02
2楼
消防负荷双回路的
回复
fjd9213
2012年11月20日 16:41:09
3楼
消防负荷为三极时,可以单电源,否则双电源自动切换
回复
hotskll
2012年11月20日 19:46:24
4楼
不用的,建筑设计防火规范里写得很清楚消防控制室,消防泵房,消防电梯,防排烟风机要末端双切外,别的都可以不用。你可以这样,从就近的应急照明箱或者排烟风机控制箱留回路拉过来给防火卷帘门用,这就不会有问题了。
回复
dianqi090101
2012年11月20日 20:55:14
5楼
消防好像一般都是双电源
回复
jas0nfung
2012年11月20日 21:50:04
6楼
13.9.9 消防设备中的消防控制设备、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

我认为防火卷帘门的控制箱是属于消防控制设备的,所以我们也会在消防卷帘门控制箱做双电源,如果距离不远数量不多的话,我觉得地板的建议是可取的,就从附近的双电源切换箱引电源过来。
回复
zc_wishly
2012年11月21日 10:23:57
7楼
可以从双电源箱引一路应急回路过来就行。
回复
shsxh666
2012年11月21日 10:58:17
8楼
可以从双电源箱引一路回路给防火卷帘门控制箱就可。
回复
ad52470
2012年11月21日 12:35:09
9楼
民规说的很清楚,消防一二级负荷双电源/双回路,最末级切换,并且规定其他消防负荷不能和消防电梯、消防水泵、排烟风机同一个ATS,就是说防火分区内除了除消防电梯、消防水泵、排烟风机外要另设一个ATS供其他消防负荷使用,所以严格来说防火卷帘门要双电源,切单独设一个箱子
回复
ljphb
2012年11月21日 16:48:19
10楼
防火卷帘门的控制箱是属于消防控制设备的,所以也在消防控制箱做双电源,当然双电源箱可控制附近几个防火卷帘门,不要每个防火卷帘门设一个双电源箱。
回复