工程对审中所遇问题解答篇
liujun0735
liujun0735 Lv.4
2007年07月15日 19:20:15
只看楼主

前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:

前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:

1184498413611.jpg

免费打赏
南昌笨笨
2008年05月21日 17:03:49
52楼

何必去现场测量呢?
按图纸计算就是.
计算原则:距离最短,弯头最少,再加上消耗量.
回复
dfdfchen
2008年07月16日 16:30:12
53楼
工程计量在前期的预埋过程中,主要是接地线和电缆管路的埋设;往往设计工程量偏差较大。所以每次验收的时候都带上卷尺,现场丈量,到头来可苦了我。都是设计惹得祸,同时施工图会审不负责造成的。
回复
pdlbao
2008年07月27日 22:52:18
54楼
原帖由 zhangsan123456 于 2007-7-16 08:42 发表
电缆桥安装有问题,接口做的不符合电缆电缆施放的要求,电缆附加长度没有位置放。引下的电缆槽中没有电缆支架,所以一看电缆乱乱的,像没有梳头的女人。
偷工减料
回复
lia-139
2008年07月30日 18:23:51
55楼
一般甲方现在都是按实际进行收方办理签证
回复
c-h-e-n-422
2008年08月03日 18:59:33
56楼

如果电缆长度少于80米,可能比实际需要的长度长,但如果电缆长度大于140米,其实际长度一定会比计算长度长;
因为定额是综合考虑的,大家做的是审计或造价,按计算规范做就是,脱离计算规则的计算,对于想扣除别人的电缆工程量的人,个人认为可能是没有现场经验或另有其他……………………
回复
cuixiaozhu
2008年08月07日 13:41:27
57楼
在施工中发生电缆桥架盖板已经盖完,我们施工时就要先把盖板揭开再盖上,这部分费用怎么计算?
现在,几乎是两种方式:
1、审计方认为可用槽式-梯式(我方认为钱太少、槽式梯式有均摊费用抵消的问题);
2、我方认为某个定额(桥架敷设或电缆沟揭盖盖板)乘以系数0.3计算,电缆沟盖板结该分别计算。
各位专家请给小人点意见,再次先谢过了。
回复
sxwlf123
2008年11月30日 18:28:14
58楼
我们所做的是工程审价而并非审计,常规的做法是依据:1.竣工图 2.技术核定单 3.签证单 4.设计变更5.定额计算规则。现场核对是针对那些看得见的东西,若是隐蔽工程,一般情况下是不会打开查看的。
回复
sxwlf123
2008年11月30日 18:41:59
59楼
我们按电缆沟揭盖盖板定额乘以系数计算,电缆沟盖板盖、揭分别计算。系数根据现场实际情况确定
回复
asdforever
2009年01月09日 08:43:21
60楼
我同意十楼的观点。从桥架引入至电缆沟,应该预留2+1.5
从电缆沟出线到配电屏应该1.5+1.5
回复
ch526168094
2009年01月09日 16:11:20
61楼
这审核人的问题明摆着,只是你没有领悟罢了,试想有这么无知的吗!