前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:
前面发了一个问题,好多的朋友作了解答,非常他们,可惜所送分太少,在此开一个问题篇,望大家多多参与:
42楼
照定额不就可以了,争什么啊
回复
43楼
设计也有责任,但在中国,就是这样的,设计图纸的数量往往是差别很大的(尤其是民用建筑),当然,并不鼓励这样做,但这是事实,所以,甲方、施工方都会“相对应”的有预概算,也不仅针对电气的。如果是国外工程,那往往设计图纸上的每个数据,都是要承担很大责任的!
这好比计划生育,在国内太正常了,但国外的人,永远都无法明白为什么中国政府会剥夺这一“基本人权”一个道理。
回复
44楼
进配电柜的1.5米和电缆在桥架内敷设的弛度系数应该给的,进出电缆沟和进箱柜的预留量那要看实际有没有留,没有留的话是肯定不会有的,在上海的2000定额解释里有,同时适用93
回复
45楼
学习了
回复
46楼
1
回复
47楼
结算审计一般负责任的都与实际发生的工作量核实后审定
回复
48楼
这个东西经验最重要,严格按书上的弄最后总是会长出来不少.如果能考虑一下管网的施工状况以及电缆施工单位的一些特点,计算结果会更准确一点.
回复
49楼
所有电缆都从这个线槽出去,这样设计太拥挤了,你们车间没有设立分配电盘吗,将大的分散的负荷用主电缆引到车间的分电盘,这样电房就比较整洁,如果分电盘位置合理可以节约电缆。
回复
50楼
问题真好,我也是做施工的,都是现场实际量取的,做预算的时候的量都放的很大
回复
51楼
不应该扣除塑料手套的费用,因为按规范做就要戴手套的,但现在工艺改了,所以一般都不用
回复