基础中的混凝土等级
zwxing777
zwxing777 Lv.2
2004年10月09日 15:09:48
来自于地基基础
只看楼主

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?
免费打赏
woai.......ning
2005年01月18日 22:32:47
42楼
钢筋混凝土的混凝土最好不低于c25
回复
江南9527
2005年01月24日 20:56:18
43楼
小传达室什么的有用c20的嘿嘿
回复
king-cobra1977
2005年02月16日 16:12:27
44楼
按分类肯定用C25,不过真是抠门,想到还用C20
回复
lhq20000@co163
2005年02月17日 11:09:21
45楼
我觉得也有矛盾的地方,因为GB5007的第8.2.2条中,“扩展基础的构造,应符合下列要求:……4 .混凝土强度等级不应低于C20;”但按照GB50010第3.4.2要求是C25。我们这边一般都按C20设计。

回复
superstar2202
2005年02月17日 13:27:09
46楼
我们这儿的施工图审查中心要求用C30,我的解释为按规范用C25就可以;
说实话,按目前的经济水平,应该可以用C25的砼了,尤其是除了砖混以外
的结构形似。我通常用C25的,建议你应提高一下砼的强度等级了!
回复
flykingdom
2005年02月23日 15:56:16
47楼
按照规范规定的要求为C25,不应采用C20,以后多注意!!!!
因新规范与老规范有一些差别!!!!
回复
ding_326419
2005年02月24日 14:05:08
48楼
按规范的规定,这一部分的混凝土标号是不应低于c25的。
我们这里的习惯一般柱、梁的混凝土标号都不低于c25,所以也就不存在你所说的
这种矛盾了。
而且我们施工的框架大多都是C30,只有少数砖混有设计未C25的。
回复
qixin131
2005年02月24日 16:50:48
49楼
我们这边地板用C20,梁和柱子不少于C25了,C30都用的很普遍啦
回复
hh-ljh
2005年02月27日 09:46:23
50楼
我们这是2类b,所以基础用的是c30,为了便于施工柱也用的是c30
顺便问一下各位,现浇板用没用过c30?是不是很容易产生裂缝呢
回复
kak
2005年03月02日 22:24:43
51楼
用c25
回复

相关推荐

APP内打开