请问地下车库配置灭火器,应该按A类火灾还是B类火灾?请问哪位有国家标准《火灾分类》?
请问地下车库配置灭火器,应该按A类火灾还是B类火灾?请问哪位有国家标准《火灾分类》?
2楼
3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
回复
3楼
地下车库配置灭火器,应该按B类火灾;《火灾分类》在《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90第二章第2.03条火灾种类-------有五条。
回复
4楼
《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90,这个已经作废了。
回复
5楼
同意4楼的说
回复
6楼
应该属于A 类把,他可以用水灭啊,而且是固体
回复
7楼
地下车库配置灭火器,应该按B类火考虑的
回复
8楼
哎呦!几年没做设计《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90已经作废了!多谢四楼提醒,谢谢。
回复
9楼
地下车库,可然物有汽油、汽车外壳,轮胎,现在还有烧天然气的。综上所述,应考虑A、B、C类。设置磷酸安盐干粉灭火器,、B、C类火灾均可捕灭。
回复
10楼
我按B类考虑
回复
11楼
你说的有问题
B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾
地下车库应该按B类火灾设置灭火器