关于消火栓箱的设置?
wgq10_2005
wgq10_2005 Lv.12
2007年07月12日 22:44:15
只看楼主

请教一下哪位搞施工的高手:我把消火栓设在休息平台处,但是消火栓箱放不下去,因为楼板距平台的高度只有1.5米,那应该如何处理?

请教一下哪位搞施工的高手:我把消火栓设在休息平台处,但是消火栓箱放不下去,因为楼板距平台的高度只有1.5米,那应该如何处理?
免费打赏
水灾
2007年07月13日 01:10:56
2楼
这个是设计协调问题,箱子正好设置圈梁位置,水和结构没协调好。可向消防部门征求意见,箱子降低,保持栓口高度1.1m,如果不行,只能明装,估计会影响到疏散宽度
回复
little_strong
2007年07月13日 02:56:12
3楼
同意二楼说法,把箱子转个180度向下安装,保证栓口高度1.1米就可以了
回复
zzx1354
2007年07月13日 10:15:23
4楼
消火栓箱明装算了.......
回复