高层地下自行车库内喷淋设置问题?
fox777
fox777 Lv.2
2007年07月08日 22:28:02
只看楼主

我现在手头上的项目是二类高层建筑,地下自行车库设置了六个,都在人防区块内分别是297平方米、458平方米、493平方米、531平方米、574平方米、691平方米,设计图纸上出了297外其余都设置喷淋。《建规》8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

我现在手头上的项目是二类高层建筑,地下自行车库设置了六个,都在人防区块内分别是297平方米、458平方米、493平方米、531平方米、574平方米、691平方米,设计图纸上出了297外其余都设置喷淋。
《建规》8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);
《高规》7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
地下自行车库应该属于可燃物品仓库吧,那不是两个规范矛盾?《建规》以500m2为界,《高规》有没具体说明。请教各位大虾怎么理解。谢谢!
免费打赏
youwei_hi
2007年07月09日 10:40:14
2楼
应该套用高规7.6.4,具体设不设自喷最好问问消防部门。有可能不需要设置。
回复
sc-tx
2007年07月09日 17:05:50
3楼
自行车库也可能有摩托车的,最好设自喷。
回复
fox777
2007年07月09日 18:51:50
4楼
这个没有明确的说法吗?感觉规范也比较混乱!
回复
政委
2007年07月09日 18:51:55
5楼
二类高层套用建规不合适。
地下自行车库应该属于可燃物品仓库吧?这个不知何定义?
具体实施与否与当地消防局探讨。
设计的也佩服,六个车库设了五个留一个不设。
建规与高规并不相冲。建规可以定性500平方以上要设,高规只要是可燃仓库就要设。
如建规并没有说卫生间要设喷淋,一类高层可规定5平方以上的卫生间要设喷淋。主要是从扑救来说高层立足于自救。
回复
lu1999
2007年07月12日 21:10:39
6楼
同意5楼意见,建规与高规并不相冲。建规可以定性500平方以上要设,高规只要是可燃仓库就要设。
回复

相关推荐