KTV系统新风、排风、卫生间排风处理
cad0001x
cad0001x Lv.2
2012年11月12日 13:03:10
只看楼主

图纸简介: 这是我最近做的一个KTV项目,包括该KTV的新风系统、排风系统、卫生间排风处理方 附件名:201211121352689830541.dwg 文件大小:1698K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

这是我最近做的一个KTV项目,包括该KTV的新风系统、排风系统、卫生间排风处理方



附件名:201211121352689830541.dwg

文件大小:1698K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
w_liangmian
2012年11月13日 17:49:02
2楼
个人觉得有几个地方有点问题。
1、卫生间排气单靠排气扇的压力无法排出。卫生间排气最长去到了30米。如单用排气扇排气管最好不要长过8米。要不然排风机。
2、每个房间排气只做排气口,KVT不是一开全都开。个人常用做法排气扇加排风机。每个房间排气扇单独控制。加止回阀。
3、一层有几台新风机、排风机安装于房间里面。这个房间就不要使用了。噪声会很大。特别这么小的地方。
4、新风支管、排风支管不加调节阀怎么平分风量。
5、二层左下角新风、回风防雨百叶太近了。一排出又被吸回去了。规范同一平面距离水平要大于10米
6、水管尺寸没标,不是一个完整的图。
回复
cad0001x
2012年11月16日 11:19:17
3楼
受教了,谢谢!
回复
kouzi4909
2012年11月19日 14:42:01
4楼
学习,学习,努力学习·~~
回复
onlyone_zlj
2013年02月22日 11:08:09
5楼
灰常感谢楼主,呵呵
回复
fangminglll82
2013年06月07日 00:41:55
6楼
学习,学习~