开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟
刘川川
刘川川 Lv.7
2012年11月08日 21:22:31
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下:一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。

请教一下:
一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?
以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
免费打赏
zergingpop
2012年11月19日 10:20:58
22楼
开启门不能算 1.5m
回复
c2h5oh
2012年11月19日 12:59:31
23楼
消防局建审科明确说明门不能算可开面积的。这个理由足够了
回复
kouzi4909
2012年11月19日 14:25:47
24楼
学习,学习,努力学习·~~
回复
aguang-98
2012年11月19日 17:04:28
25楼
12楼 你确认 是 低规 8.4.4条???
回复
songzhanghao
2012年11月19日 19:45:59
26楼
学习了
回复
宁晋
2012年11月20日 16:26:05
27楼
其实这也是规范死教条,就失火时还有谁会跑到走廊端头去打开窗排烟,再跑回到疏散出口疏散?
还不如疏散外门排烟来的实在,当然还是要按规范来设计,毕竟另外有外窗更安全。
回复
xujiangwei169
2012年11月21日 22:15:49
28楼
学习了!
回复
guozigaga
2012年11月23日 15:07:22
29楼
赞,12楼亦赞
回复
owenshen82
2012年11月27日 13:58:19
30楼
门 外门,外门!!就一层能有外门~~~
回复
qxh22
2012年11月27日 14:45:31
31楼

三楼说的比较全面,再补充一点:要有补风,补风量应不小于排烟量的50%,补风的进风口距排烟口应大于10m或满足进排风口的的距离。
回复

相关推荐