请教一下:一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
请教一下:
一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?
以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
22楼
开启门不能算 1.5m
回复
23楼
消防局建审科明确说明门不能算可开面积的。这个理由足够了
回复
24楼
学习,学习,努力学习·~~
回复
25楼
12楼 你确认 是 低规 8.4.4条???
回复
26楼
学习了
回复
27楼
其实这也是规范死教条,就失火时还有谁会跑到走廊端头去打开窗排烟,再跑回到疏散出口疏散?
还不如疏散外门排烟来的实在,当然还是要按规范来设计,毕竟另外有外窗更安全。
回复
28楼
学习了!
回复
29楼
赞,12楼亦赞
回复
30楼
门 外门,外门!!就一层能有外门~~~
回复
31楼
三楼说的比较全面,再补充一点:要有补风,补风量应不小于排烟量的50%,补风的进风口距排烟口应大于10m或满足进排风口的的距离。
回复