请教一下:一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
请教一下:
一般的房间排烟,要求开窗面积大于地面面积2%就可以自然排烟不做机械排烟,那么只能是窗吗?开启的门算可开窗面积吗?
以前我做的时候都是要求建筑不算门,只算开窗做的,这次遇到一个全是玻璃幕墙,说不让在幕墙上开窗,非跟我扯开窗开门都是一样,都是开启的洞口可以排烟,这样讲也没什么不对,我找不到那条规范是明确说明门不能算可开面积的。
12楼
这个很好解答啊,低规8.4.4中说“排烟口应设在顶棚上或者靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻的边缘之间最小水平距离不应小于1.5m。。。”如果门作为排烟口那则与气矛盾,估门不应当作为排烟口!
回复
13楼
这个解释的好!
回复
14楼
这个解释的好!!!
回复
15楼
建议不要用门作为排烟口
回复
16楼
应该是可以的吧
回复
17楼
回复
18楼
1.距离最远处距离不超过30米要求
2.开窗必须是按规范的有效开窗面积。
回复
19楼
还是按规范作比较合适,免得去消防局让人家打回来,重改。规范上没有的你无权拓展。
回复
20楼
首先明确一点,《建筑设计防火规范》上规定
“9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
……
3 排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m;……“
这个1.5m的距离是就机械排烟系统的排烟口来说的,不是自然排烟口。
回复
21楼
门不能算,必须是开窗。
回复