大家帮帮忙:这样的住宅楼该不该设喷淋和消火栓?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年09月27日 14:41:30
只看楼主

急:有一住宅:底部为架空层,总共为11层。裙房为商铺,其中裙房的一部分在架空层。整个裙房的建筑面积为700平米。整个裙房用砖墙分隔为若干个商铺,而每间商铺都是门往大路开的,面积大概为30~90平米不等。请问:这样的楼可以叫商住楼吗?在每间商铺里面要做喷淋和室内消火栓吗?

急:
有一住宅:底部为架空层,总共为11层。裙房为商铺,其中裙房的一部分在架空层。整个裙房的建筑面积为700平米。整个裙房用砖墙分隔为若干个商铺,而每间商铺都是门往大路开的,面积大概为30~90平米不等。
请问:这样的楼可以叫商住楼吗?在每间商铺里面要做喷淋和室内消火栓吗?
hefanrong2015
2004年09月27日 14:53:55
2楼
严格的说是商住楼,店铺需设室内消火栓,喷林就不要了
回复
380511
2004年09月27日 18:53:33
3楼
同易楼上
多看规范
回复
李子园
2004年09月27日 19:32:59
4楼
消火栓可以设在外墙公用,要考虑防冻问题。
回复
wwqq6
2004年09月27日 19:33:39
5楼
那消火栓怎么装?每间商铺装一个吗?那不是有太多的消火栓,30个平米也装?
翻了一下高规,好像并没有这样的规定呀!
回复
mayuhuafj
2004年09月27日 20:10:26
6楼
设置消火栓就可以
回复
wwqq6
2004年09月28日 06:26:05
7楼
那消火栓是室内的还是室外?如果是室内,那不是每个商铺都要装?
回复
asyoulike
2004年09月28日 09:09:49
8楼

按照三楼的建议,本人再次翻了翻《高规》。《高规》7.6.3“二类高层建筑中的商
业营业厅。。。应设自动喷水灭火系统。”其条文解释“一、据调查,有的二类高层
建筑,其裙房及部分主体高层建筑,设有大小不等的展览厅、营业厅等,但没有
设自动喷水灭火系统和火灾报警系统,只有消火栓系统,不利于消火安全的保
护,故做了7.6.3条的规定。”显然易见,如果该商铺算作营业厅,则必须设自动喷
水灭火系统和火灾报警系统。请问三楼,你看的是什么规范?或商铺不算作营业
厅的依据是什么?本人与二楼的意见基本相同,因为,商铺总面积较小,可考虑
不设自动喷水灭火系统和火灾报警系统,但应征得消防部门同意。
回复
wwqq6
2004年09月29日 06:21:05
9楼
对呀,规范从哪里出呢?
回复
luoxiaochuan
2004年09月29日 11:22:21
10楼
可以设置室外墙消火栓箱,商铺共用
回复
joepan
2004年10月03日 14:48:56
11楼
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????150????????????????????????????
??????????????????????????????????1.5????????
????????????????????????????????????????????????????????
回复