急:有一住宅:底部为架空层,总共为11层。裙房为商铺,其中裙房的一部分在架空层。整个裙房的建筑面积为700平米。整个裙房用砖墙分隔为若干个商铺,而每间商铺都是门往大路开的,面积大概为30~90平米不等。请问:这样的楼可以叫商住楼吗?在每间商铺里面要做喷淋和室内消火栓吗?
急:
有一住宅:底部为架空层,总共为11层。裙房为商铺,其中裙房的一部分在架空层。整个裙房的建筑面积为700平米。整个裙房用砖墙分隔为若干个商铺,而每间商铺都是门往大路开的,面积大概为30~90平米不等。
请问:这样的楼可以叫商住楼吗?在每间商铺里面要做喷淋和室内消火栓吗?
2楼
严格的说是商住楼,店铺需设室内消火栓,喷林就不要了
回复
3楼
同易楼上
多看规范
回复
4楼
消火栓可以设在外墙公用,要考虑防冻问题。
回复
5楼
那消火栓怎么装?每间商铺装一个吗?那不是有太多的消火栓,30个平米也装?
翻了一下高规,好像并没有这样的规定呀!
回复
6楼
设置消火栓就可以
回复
7楼
那消火栓是室内的还是室外?如果是室内,那不是每个商铺都要装?
回复
8楼
按照三楼的建议,本人再次翻了翻《高规》。《高规》7.6.3“二类高层建筑中的商
业营业厅。。。应设自动喷水灭火系统。”其条文解释“一、据调查,有的二类高层
建筑,其裙房及部分主体高层建筑,设有大小不等的展览厅、营业厅等,但没有
设自动喷水灭火系统和火灾报警系统,只有消火栓系统,不利于消火安全的保
护,故做了7.6.3条的规定。”显然易见,如果该商铺算作营业厅,则必须设自动喷
水灭火系统和火灾报警系统。请问三楼,你看的是什么规范?或商铺不算作营业
厅的依据是什么?本人与二楼的意见基本相同,因为,商铺总面积较小,可考虑
不设自动喷水灭火系统和火灾报警系统,但应征得消防部门同意。
回复
9楼
对呀,规范从哪里出呢?
回复
10楼
可以设置室外墙消火栓箱,商铺共用
回复
11楼
??????????????????????????????????????????????????????????????????????