2500平方的地下自行车库是否需要排烟?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2007年06月27日 20:36:11
来自于通风排烟
只看楼主

建筑为多层,地上为学校教室,地下一层为自行车库,开有高400mm的对外高窗.

建筑为多层,地上为学校教室,地下一层为自行车库,开有高400mm的对外高窗.
免费打赏
hlyu
2007年06月28日 09:04:31
2楼
《建规》,《高规》在应设置防排烟设施的场所中都有相关条款:
总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室。2500平方的地下自行车库是“经常有人停留”,所以应设置排烟设施。
回复
toplhc
2007年06月28日 09:27:55
3楼
自行车库可以理解为经常有人停留。要考虑排烟

首先看能否自然排烟,两个条件:一是各防烟分区内自然排烟面积能否满足地面积2%的要求;二是是否满足30米的要求

如果不能自然排烟,考虑机械排烟,每个防烟分区排烟量按面积*60计算
回复
pxiangy
2007年07月14日 11:31:14
4楼
个人认为,这个案例不能简单套用规范了事。排烟的目的是保证火灾初期人员的安全,试想,一个学校的2500平方米自行车库,当集中上下学的时候,上千名的学生同时在车库里面,如果发生火灾,逃生容易???高窗排烟,迎风面的窗户怎么排烟?项目如果在北方,窗户应该是关闭的,火灾的时候怎么开启?想像一下火灾的情况,你不害怕?还是老老实实做机械排烟吧,现在设计可是终生负责制,出了人命你要进监狱的。
况且,规范中的“可燃物较多,人员经常停留”就是一个模糊的说法,还是别惹麻烦了。
回复
wolker
2007年12月02日 14:34:11
5楼
个人以为自行车库内可燃物不多,地下车库内没有什么装修材料,可以不做?
妥否,请高手指点!
回复

相关推荐

APP内打开