室外消防管道是否可以卡箍连接
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2007年06月18日 12:46:16
只看楼主

如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm

如提,对室外消防埋地管道之前发过帖子可是响应的人不多,现在再具体问一下,请问埋地是否可以卡箍连接?急切渴望有实际施工经验的同行参与讨论!!原贴地址http://co.163.com/forum/content/1666_763878_1.htm
免费打赏
空01
2007年06月18日 15:43:31
2楼
可以,最好是焊接
回复
青城山590325
2007年06月19日 11:36:29
3楼
可以啊,只是在卡箍连接处设置一个井
回复
fly-xiang
2007年06月19日 11:59:04
4楼
室外几百米的管道,每个卡箍设井,怎么可能呢
回复
zhaoxiling5918
2007年06月20日 09:52:35
5楼
一般用焊接
回复
功夫皇帝
2007年06月20日 13:38:45
6楼
干什么要卡箍连接.焊接不是很好吗?是不是有什么要求?
回复
renfeng
2007年06月20日 15:30:41
7楼
我公司在2003年的项目我就要求施工单位采用热镀锌钢管用卡箍连接,也不用在卡箍处专门设井,用到现在也没出现问题,但是在管道回填前管道试压和管道防腐一定要做好.
回复
ziqiangbuxi
2007年06月21日 12:23:20
8楼
05年我单位施工的厂房室内消火栓系统,主管DN100埋地敷设,全部采用的卡箍连接,采用三油两布防腐,在卡箍处没有设井,只在蝶阀处设了阀门井,已经验收完工,至今运行良好。
回复
frankx2007
2007年06月21日 13:25:43
9楼
y讨论过的,
回复
dagang_1978
2007年06月21日 16:03:31
10楼
不可以,卡箍的胶圈是很容易被腐蚀和老化的,特别是地质条件不好的情况下,真不知道你们为什么要用卡箍连接,焊接就可以
回复
alice5243
2007年06月21日 16:11:25
11楼
学习中……
回复