市政只有一条给水管道,这时候可以把室外消防管道可以和生活给水合用吗?要注意什么要点?谢谢!
市政只有一条给水管道,这时候可以把室外消防管道可以和生活给水合用吗?要注意什么要点?谢谢!
2楼
有人知道吗?说说啊
回复
3楼
没问题啊,就是如果生活用水量很小的话,平时室外管道流速很慢
回复
4楼
室外消防管道与生活管道可以合用,只是你的工程仅一个水源对于消防来说不安全.
回复
5楼
那么一个水源的情况怎么解决消防问题呢?请指教啊!!!谢谢!!!
回复
6楼
如果消防水池无需存贮室外消防用水可不分;如果消防水池需要存贮室外消防用水那就应该分成两个管网。
回复
7楼
多谢回复.
如果存室外消防水的话,分成室外消防管道和室内消防管道,那么是不是要设置室外消防水泵,那么室外消防水泵火灾时候怎么启动,自动还是人工启动?
回复
8楼
消防水池需要存贮室外消防用水主要是供给消防车的消防用水,如果水池设置在地下室,吸水口水深超过6m,就需要单独设置一套室外消防给水系统。
水泵启动应与消控中心联动,室外设取水口。
具体可见GB50045-95(2005)第7.3条P29页
回复
9楼
我们都是这样做的,注意室外消火栓前设止回阀,防止倒流污染生活用水
回复
10楼
我是这样做的。在没有高层的情况下,消防用水直接取至市政管道,但是注意设置必要的阀门。
回复
11楼
有高层的话直接设水池,也是同样,消防的水源还是取到市政啊。
回复