个人感觉:可以用依据,记得北京设计研究院参与的那个新技术措施就有说明同时,室外消防系统一般为低压制,况且室外一般用球磨铸铁管,压力等级就那3个等级。。水压高了也没有P用,还没有塑料管耐压,况且,如果是临时高压制的话,球磨管接口很容易冲开(即使你做了支墩),其实我一直比较反对室外铸铁管,很多烂单位还用镀锌管来代替,这样又带来了防腐问题,接口处根本不可能把防腐做好再补充一点,现在市政上很多管道以PE管为主,不是照样做市政消火栓,埋地管道还怕烧坏啊?(当然前提是埋设深度要够,至少比冻土层下去个30cm)
个人感觉:
可以用
依据,记得北京设计研究院参与的那个新技术措施就有说明
同时,室外消防系统一般为低压制,况且室外一般用球磨铸铁管,压力等级就那3个等级。。水压高了也没有P用,还没有塑料管耐压,况且,如果是临时高压制的话,球磨管接口很容易冲开(即使你做了支墩),其实我一直比较反对室外铸铁管,很多烂单位还用镀锌管来代替,这样又带来了防腐问题,接口处根本不可能把防腐做好
再补充一点,现在市政上很多管道以PE管为主,不是照样做市政消火栓,埋地管道还怕烧坏啊?(当然前提是埋设深度要够,至少比冻土层下去个30cm)
所以塑料管优势肯定比其他管道好
。。。。个人意见,欢迎拍砖
2楼
1。个人认为,当室外消火栓给水系统单独设置时,可以采用,但以球墨铸铁管优先。原因是室外消火栓给水系统的压力要求较低,多半能利用市政水压时,尽量利用市政水压。
2。个人认为,当室外消火栓给水系统与室外生活给水系统合并用一套管网时,可以采用,而且优先采用PE管等塑料给水管材,其次采用球墨铸铁管。原因是室外消火栓给水系统的压力要求较低,更重要的是满足生活给水水质量要求,毕竟现在流行采用性价比最好的塑料管供给生活给水。
3。室内消火栓给水系统及自动喷水灭火系统规范规定的很清楚了。
4。可参看版主KIBO的置顶主题帖。
回复
3楼
哈,再反驳一下
1.我个人觉得室外埋地应该以塑料管优先,原因是1.塑料管成熟了,价格下来了。2.耐压要求比铸铁管好,比如你做稳高压(比如化工,要求在0.7-1.2MPA,这个情况铸铁管没有办法用,要用也用无缝管焊接。)
所以我觉得塑料好,不过我现在图纸上依然是铸铁。。。偶尔外资的用塑料
回复
4楼
我作过的工程还都是用镀锌钢管,即使是用pe管的,在连接消火栓那一段还是镀锌钢管
回复
5楼
其实室外消防低压制的话用球磨很好
就是有时候我们这边很多做临时高压的,和室内消防管道合的,这边经常出现情况就是漏水,很多时候原因是因为被水泵启动冲开的:)
回复
6楼
PE用的最多
回复
7楼
上海地方规范明文规定,低压室外消防可以使用HDPE管。
回复
8楼
消火栓系统用焊管 喷淋用镀锌管 气体灭火用无缝管
回复
9楼
消火栓系统用焊管 喷淋用镀锌管 气体灭火用无缝管
回复