专题讨论!说说你的室外消防管道管材及连接方式
fly-xiang
fly-xiang Lv.6
2007年06月05日 16:50:55
只看楼主

不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度个人对这个问题的思考:1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础

不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度
个人对这个问题的思考:
1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?
2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?
3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础
4、塑料管(upvc、PE)--连接方式??--需要当地消防部门批准(请列出你所在地区是否可以使用)
fly-xiang
2007年06月06日 13:57:18
2楼
没人感兴趣????
回复
fly-xiang
2007年06月07日 08:20:14
3楼
只能自己顶一顶了
回复
wgf523
2007年06月09日 17:42:27
4楼
热镀锌钢管,DN100及以下采用丝接,DN100及以上采用卡箍连接(焊接)
回复
tfxf123
2007年06月10日 23:47:00
5楼
支持楼主!
顶一顶拉,是个实际的问题。
关注中。
回复
小男188
2007年06月11日 13:49:48
6楼
我也想知道答案
希望大家把自己认道的能讲给大家听
回复
stbodhi
2007年06月11日 14:29:21
7楼
这个问题我也发贴问过,可没人回。帮顶。主要问题就是埋地的防腐问题了。
按说DN≥100的埋地时就应该用球墨铸铁管了,如果用钢塑管或镀锌钢管要用沟槽或法兰连接,这样需要做井。
100以下的管道可以用钢塑管或镀锌钢管,丝接。
回复
adyph
2007年06月11日 17:02:30
8楼
如果说两年前,我第一是不会闯进这个论坛,第二也不了解这个行业

但是今天可以了

时代在进步,新产品层出不穷

如今,性价比高,且又能达到压力等级的管道终于出现了

那就是钢丝网骨架塑料复合管

管材(钢丝网骨架塑料复合管)--连接方式(电熔焊接)--耐压(1.6mpa)--施工便利度 (快捷方便)

如有需要相关技术资料的请致电:0769-86255338-1811

邮箱:adyph@163.com

联系人:于生
回复
fly-xiang
2007年06月12日 08:18:20
9楼

对问过施工的人员,室外卡箍连接与法兰似乎一样按照施工规范都需要做井,这在实际工程中几乎是不可能去做的,所以说室外采用钢管的时候,焊接如何防腐,卡箍是否可操作?还希望有更多实际经验的人加入讨论。
8楼所说的材料也听过,但不知造价是否很高,烦劳传资料到xzfly99@163.com,最好有粗略报价供参考,谢谢!
回复
fly-xiang
2007年06月12日 17:08:07
10楼
up
回复
水锤
2007年06月18日 14:41:47
11楼
对复合管我一直不太感冒,关键就是层与层之间的连接,况且价格不菲。
至于热镀锌钢管,采用卡箍连接时,无须做井,采用“三油两布”防腐即可