不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度个人对这个问题的思考:1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础
不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度
个人对这个问题的思考:
1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?
2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?
3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础
4、塑料管(upvc、PE)--连接方式??--需要当地消防部门批准(请列出你所在地区是否可以使用)
12楼
但是建筑给排水施工验收规范9.2.3说卡箍要安装在检查井或地沟內,不得直接埋地;自喷验收规范呢,又说埋地的卡箍要做好防腐。总之,说法不一,消火栓管道要参考前者,自喷要参考后者,那个才准呢????
回复
13楼
看我签名
一目了然
(*^__^*)
回复
14楼
很久没有去现场真正参加施工了,这个问题的确有点让大家感到困惑,我也不是非常清楚,其中涉及说明中注明多为室外管道采用球墨给水铸铁管,橡胶圈接口,室内〉=100采用镀锌钢管,沟槽连接,小于100采用丝接。
但是经常会有镀锌钢管在室外埋设的情况,而且埋地不宜采用沟槽连接,所以问题提给过五月天请教,五月天对于施工很有研究,他答复我说,就是焊接。
我当时觉得焊接破坏镀锌层,似有问题,但是现场现在就是这样处理,所以也有些困惑,希望能有更多的同行发表看法。
回复
15楼
谢谢老王提首页!
据现场经验球墨铸铁,橡胶圈接口在试验压力小于1MPa的时候,会容易打崩掉,除非用混凝土整个浇掉,浪费钱不说,也是不规范的。所以对于自喷系统埋地管道如果采用钢管似乎只有焊接,但做过FM工程的同仁应该知道,NFPA是不允许在报警阀前设管道过滤器的,所以问题就僵在这里了,到底如何选择才好呢?
回复
16楼
1、球墨铸铁管:承插连接。支墩固定。应该能达到1。6MPa
2、复合管或PE管,法兰连接,小管径用熔接。1。6MPa。
3、镀锌钢管:法兰或沟槽连接。三油二布,本来沟槽是不能直接埋地的,但是三油二布后可以。
4、焊接管:法兰、焊接、沟槽均可。直接埋地时用法兰或焊接丝接都行。
5、无缝钢管:和镀锌管一样,但一般不太有人用的,贵不划算,和镀锌管没有太多差别。
和大家一些讨论一下。
回复
17楼
再说一下:镀锌管一般不焊接,如果焊接了,焊接部位要做防腐的,一般不会二次镀锌的,对于埋地管而言,其实现在一般的做法是复合管(内为焊接钢管或无疑钢管外面衬塑)连接方式是法兰还有熔接的(对于小管径而言)
回复
18楼
遇到规范相互矛盾的时候,就要考虑实际了。
我觉得卡箍在做完防腐后,完全可以直接埋地,几个项目都是这么做的,没出现什么问题
回复
19楼
学习的。嘻嘻……
回复
20楼
回复
21楼
有需要价格的朋友,来电13968107179或057189921970,或把所需要的材料发到我的邮箱里:frankx@buynow.com.cn.能提供的尽量提供。
回复