不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度个人对这个问题的思考:1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础
不知大家通常室外消防管道管材和连接方式怎样选用。最好这样的顺序:管材--连接方式--耐压--施工便利度
个人对这个问题的思考:
1、镀锌/无缝钢管--卡箍/法兰/焊接?--1.2MPa均可--卡箍和法兰可行性,是否应做井///焊接破坏镀锌层是否可行?
2、钢塑钢网架复合管/--连接方式???--1.2Mpa可--连接方式可行性?
3、球磨铸铁管--承插(几种方式?)--根据现场情况,很容易出现橡胶圈漏水,且弯头、n通均需做混凝土等牢固基础
4、塑料管(upvc、PE)--连接方式??--需要当地消防部门批准(请列出你所在地区是否可以使用)
22楼
室外消防管道用热镀锌钢管沟槽连接除做三油二布防腐外,在每个卡箍连接处,要做支墩,这两点是关键,焊接还是不大好.
回复
23楼
请问楼上能说说支墩的具体做法吗?
回复
24楼
我有同样的疑惑.
回复
25楼
所列的专题怎么还没说清楚,没有一个人清楚吗
回复
26楼
是啊,对室外卡箍连接的处理仍是不很清楚
回复
27楼
支持17楼
回复
28楼
、球墨铸铁管:承插连接。支墩固定。应该能达到1。6MPa
2、复合管或PE管,法兰连接,小管径用熔接。1。6MPa。
3、镀锌钢管:法兰或沟槽连接。三油二布,本来沟槽是不能直接埋地的,但是三油二布后可以。
4、焊接管:法兰、焊接、沟槽均可。直接埋地时用法兰或焊接丝接都行。
5、无缝钢管:和镀锌管一样,但一般不太有人用的,贵不划算,和镀锌管没有太多差别。
回复
29楼
能否给个价格,现在我们有工程有用到。luojiwhy@126.com,谢谢
回复