室外消防管道管材是否可以采用给水塑料管
yxq_yt
yxq_yt Lv.2
2003年07月21日 15:42:53
只看楼主

各位高手请问: 室外消防管道管材是否可以采用给谁塑料管?

各位高手请问:
室外消防管道管材是否可以采用给谁塑料管?
枫松柏
2003年07月23日 07:29:36
2楼
室内肯定不润许用塑料管,但室外没有具体规定,我没有见到,但我建议还是不要用为好。
回复
cyh192705
2003年07月23日 10:20:33
3楼
没有规定不能用,本人认为只要压力等级能达到要求即可。但从来没有先例,也不敢用。
回复
liu781012
2003年07月23日 10:52:08
4楼
是啊,是没有明确规定管材。但是为了安全考虑最好用镀锌钢管。
回复
max_magr
2003年07月23日 14:55:30
5楼
DGJ08-94-2001(上海地方规范)的9.3.6 :
“室外埋地小房给水管,当工作压力小于或等于0.80Mpa时,宜采用内搪水泥砂浆的给水铸铁管或硬聚氯乙烯给水管;当工作压力大于0.80Mpa时,宜采用给水球墨铸铁管或内外壁经防腐处理的钢管”
但我还没有见到采用硬聚氯乙烯给水管的工程。
回复
老科
2003年07月23日 15:01:01
6楼
建筑给水排水设计规范P11有规定:生产和消火栓系统消防给水管一般采用非镀锌钢管或给水铸铁管,自动喷水灭火系统消防给水管应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
回复
canlan7608
2003年07月25日 22:26:28
7楼
各位,大胆用。我就用过,还通过平审和验收
没有禁止的事,就可以做。
回复
zxs194321
2003年07月25日 23:04:39
8楼
我同意canlan的观点
回复
z.x.q
2003年07月25日 23:06:22
9楼
我也用过,当时我做建筑室外给水环管DN200就是就是采用PE管,因为工程较大,室外给水环管同时供室外消防用水又供给室内生活给水和地下水池进水。也通过了。
回复
汪洋
2003年07月26日 10:39:11
10楼
埋地部分能用,如有室外架空部分则不行。
回复
psis
2003年07月26日 16:55:00
11楼
室外消防系统如果是低压系统,我觉得肯定可以用的
回复