各位高手请问: 室外消防管道管材是否可以采用给谁塑料管?
各位高手请问:
室外消防管道管材是否可以采用给谁塑料管?
12楼
室外埋地部分可以用PPR管吗?
回复
13楼
压力等级,价格,一般采用UPV-C。
回复
14楼
我也遇到过这样的问题。
对于埋地的室外消防给水管道(临时高压制)是否一定要采用非镀锌钢管或给水铸铁管。
可否采用塑料管呢?请教各位水哥水姐。
回复
15楼
室内消防管道不能用塑料管材!室外埋地消防管道可以选用塑料管材,但是一定注意管道最大工作压力,如果压力过大,就最好用钢管(内外壁经过防腐处理)。建议选用PP-R管
回复
16楼
管材的耐压和管壁的厚度有关,金属管和塑料管壁厚越厚耐压就越高,不管是金属管或者塑料管,合理设计在管的公称压力下就应该没有问题,各种管材都各有长短,好的设计者应该做到技术合理,投资经济,扬长避短。
回复
17楼
给排水期刊有篇文要大力发展塑料管,可以用吧!
回复
18楼
市政给水管道可以采用塑料管,而城市消防用水是通过市政给水管道提供的。
回复
19楼
如果是压力要求不高就可以,我做过,采用PE管
回复
20楼
回JT3944君:
t = P × Do / 2S + P
t : 塑料管的管厚
P : 流体的工作压力
S : 塑料管材料的圆周应力 ??????这个参数还和其他参数有关吧!!!
Do: 塑料管的外径
这个公式说明:P : 流体的工作压力越大t : 塑料管的管厚就需要越厚。
也就是说,同样的内径同样的过水断面积,同样的材料,管壁越厚,它的耐压能力越大,这个结论120%的正确。
我上一个帖子的论点没错,也没有信口开河,那是我在工作实践中得出来得,上面的公式从理论上也证明了我的观点。
从上述的解释看:材料确定了,同一种材料,S就是个确定的值。
回复
21楼
消防水压力那么高,最好别用,不错问题没事,出了就惨了
回复