目前我遇到一个新难题,在检修两年前施工的埋地消防管网时发现镀锌管内外已全部腐烂(已刷防腐漆),请教各位大侠产生的原因是什么?可否用同压力等级的塑料管代替?
目前我遇到一个新难题,在检修两年前施工的埋地消防管网时发现镀锌管内外已全部腐烂(已刷防腐漆),请教各位大侠产生的原因是什么?可否用同压力等级的塑料管代替?
2楼
最有可能的就是施工没有达到要求,蒙混过关。
回复
3楼
可
回复
4楼
可用塑料管,压力等级最好提高一个等级
回复
5楼
当然可以使用塑料管,不过只限于埋地部分,压力是不必担心的,塑料管耐压足以满足室外消防管所需的工作压力!
回复
6楼
天津新世纪东太管业有限公司 的钢骨架塑料复合管 钢板网管小于1.6MPa 可不可以用啊
回复
7楼
当然可以采用塑料给水管,塑料给水管一般都符合室外消防压力要求
回复
8楼
可能是原来的管道不合要求,采用 U- PVC给水管将管道更换。
回复
9楼
我们这如果不经过消防部门入档案的是不可以使用的.即使你符合消防压力要求
回复
10楼
看怎么防腐了
埋地镀锌管及配件防腐可参考下表
表1 金属防腐漆选择
防 腐 对 象 防腐漆选择
防大气腐蚀为主 红丹防锈漆、银粉防锈漆、调合磁漆
防土壤和水腐蚀为主 石油沥青、环氧煤沥青
防酸、碱、盐腐蚀为主 过氯乙烯漆
耐高温为主 耐热漆
表2 埋地管、配件防腐涂层要求
建 筑 级 别 防腐涂层要求
4级建筑 不作要求
3级建筑 普通防锈漆两道
2级建筑 沥青漆两道
1级建筑 沥青漆三油二布
回复