室外消防管道可以和生活给水合用吗
liufujianzhu
2008年02月24日 15:43:46
只看楼主

市政只有一条给水管道,这时候可以把室外消防管道可以和生活给水合用吗?要注意什么要点?谢谢!

市政只有一条给水管道,这时候可以把室外消防管道可以和生活给水合用吗?要注意什么要点?谢谢!
免费打赏
ah-wangjun
2008年03月11日 16:26:21
12楼


如果工程规模不大,建议合用,室内单独加压,另设室内消防系统,室外设置消防水池(保护半径150米),以保证消防时的消防水量。
回复
isky
2008年03月11日 17:02:48
13楼


老王。消防水池保护半径150m我可从来没考虑过这个事情。。消防也都通过了啊。。。至于分还是不分。这个主要取决于消防部门要求。。要求高那就分。如果不高那就不分。
回复
ah-wangjun
2008年03月11日 17:35:43
14楼


8.6.2 消防水池应符合下列规定:

6. 消防水池的保护半径不应大于150m;
回复
ah-wangjun
2008年03月11日 17:37:40
15楼
你遇见的审图没有仔细看,遇见我的话,你死定了
回复
liufujianzhu
2008年03月11日 20:26:38
16楼
回复
fbij02
2008年03月11日 21:48:41
17楼
室外消防环管和市政生活给水管一般合用,生活水量很小,不会影响消防水量.要是只有一路水源的话消防水池应储存室外消防水量.
回复
fbij02
2008年03月11日 21:51:56
18楼
室外消防环管和市政生活给水管一般合用,生活水量很小,不会影响消防水量.要是只有一路水源的话消防水池应储存室外消防水量.
回复
ah-wangjun
2008年03月12日 10:23:58
19楼


一般来说大型的生活居住小区,市政都会考虑环状两路供水,即使暂时没有形成,也会在规划内,不久后实施所以一般不可能在大的小区内做几个消防水池,那太荒唐了。
回复
liufujianzhu
2008年03月13日 21:47:52
20楼
室外消防管道可以和生活给水合用吗
回复