室外消防给水管道选材的问题
lijiemeng2002
2012年07月10日 11:43:44
只看楼主

请教下,关于室外消防给水管道有没有规范规定必须使用镀锌钢管的,或者是对室外消防给水管道材质有规定的?具体的出处是哪里?

请教下,关于室外消防给水管道有没有规范规定必须使用镀锌钢管的,或者是对室外消防给水管道材质有规定的?具体的出处是哪里?
xianbelier
2012年07月10日 15:03:47
2楼
焊接钢管易腐蚀,虽然外表面要刷防锈漆和面漆,但是管内是无法进行防锈处理的。镀锌钢管由于是内外进行了热镀锌的,其防锈性能好,因而使用寿命比焊接钢管长,所以现在都用镀锌钢管作室内消防管。
回复
huangzhimin
2012年07月10日 15:04:16
3楼
可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(第二次征求意见稿)
第8.2.4 条 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,并应考虑下列因素对管道的影响:
1 管道的耐火性能;
2 系统的最大工作压力;
3 覆土深度;
4 土壤的性质;
5 管道腐蚀;
6 可能受到如土壤、建筑物基础、机动车和铁路下面等其他附加荷载的影响。
第8.2.5条 消防给水系统工作压力不大于1.2MPa时,埋地管道部分宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;但当系统工作压力大于1.2MPa时,宜采用无缝钢管,公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于1.6MPa。
回复
lijiemeng2002
2012年07月10日 16:40:38
4楼
可是征求意见稿能作为设计变更时提供的依据吗?
回复
hejia2094
2012年07月13日 11:33:01
5楼
室外消防管线都是埋地的,性质就同室外给水管一样,选材 主要考虑经济性及承压能力就可以,PE、防腐碳钢管道,钢丝网骨架管、球墨管 以上管材都可以,只要给水能用 室外消防就可以用
回复
yzl329370179
2012年07月16日 14:10:15
6楼
没见过那个地方 把镀锌钢管埋在地下做给水管
只有无缝钢管和球墨铸铁管
回复
不误正夜
2012年07月18日 14:33:24
7楼
正在学习中……
回复
jianhua4350
2012年07月18日 15:00:07
8楼
室外消防是球墨铸铁吧
回复
song15157
2012年07月18日 16:04:56
9楼
没见过那个地方 把镀锌钢管埋在地下做给水管
只有无缝钢管和球墨铸铁管
回复
曲水流
2012年08月01日 16:38:19
10楼
的确得选用球墨铸铁管才行,土建垫层要搞得牢固些才行。
回复

相关推荐

APP内打开