直线长130米室内架空消防给水管道需要做伸缩补偿吗?
zxyzxy
zxyzxy Lv.3
2008年08月05日 17:14:22
只看楼主

直线长130米室内架空消防给水管道需要做伸缩补偿吗?建筑物墙上有一道伸缩缝.

直线长130米室内架空消防给水管道需要做伸缩补偿吗?建筑物墙上有一道伸缩缝.
免费打赏
ah-wangjun
2008年08月05日 17:25:18
2楼
应该计算具体的伸缩量
130米绝对是需要设置的
回复
xg0147
2010年09月20日 15:35:08
3楼
室外埋地的需要设补偿吗?


:handshake
回复
lcs37360
2010年09月20日 16:16:50
4楼
管道穿伸缩缝需要做补偿.沟槽连接的架空管可以不做(因为本身有伸缩量)
回复
蛋又不疼了
2010年09月21日 09:49:55
5楼
埋地管道如果是直管段也要设,如果130米中间有弯角,可以考虑做自然补偿,但是埋深不能太浅最好1.4米以下,转弯半径最好稍大,3-5倍的管径。
回复
水电师
2010年09月21日 09:55:16
6楼
伸缩补偿要不要做不是想出来的,是算出来的
伸缩量=伸缩系数×长度
回复
ywsheng333
2010年09月21日 10:06:27
7楼
学习中!:lol
回复
滴水
2012年05月04日 14:26:43
8楼
多大的伸缩量要求做补偿?
回复

相关推荐

APP内打开