室外消防给水管道的疑问
abcdefgh1919
2012年11月20日 14:54:14
只看楼主

我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢

我们这做室外管网时,是从市政引入两根给水管后,在小区成环,环上接各个楼的低区生活用水、中高区生活水箱用水、消防水池进水和室外消火栓及室外洒水栓,现在将这个环管移入地下车库,因为小区是个大底盘车库,楼都被车库包着,这个环管在车库里还是接各个楼低区生活用水、生活水箱、消防水池,然后在环上接室外消火栓和洒水栓,从车库顶板钻出去,这样做怎么样,以前问过类似的问题,怎么没见有人这样做过呢
xqm99
2012年11月21日 10:23:11
2楼
你这个情况实际上就是把常规埋地的室外环网设置到车库梁下了,但实际的性能是没有改变的,个人认为可以的。
回复
高山流水3033
2012年11月21日 10:24:38
3楼
你说的有点乱,一般的做法是分系统接入,在一个从车库顶板引出的管路太多,不利于车库防水。
回复
boobooko
2012年11月21日 10:47:08
4楼
你可以问问老专家啥的
回复
lejey3629
2012年11月21日 10:53:49
5楼
看你覆土多少了,要是车库顶板有0.5m左右的覆土,你可以考虑室外消防管网浅层敷设在绿化带,覆土控制在不小于0.3m左右就行了。要是没有的话,就只能在车库梁下走管了。个人看法...
回复
abcdefgh1919
2012年11月21日 11:30:06
6楼
这个走在车库的管材用钢衬塑复合管怎么样
回复
liwangy
2012年11月21日 15:49:06
7楼
看过,学习一下
回复
sd647795
2012年11月21日 22:33:26
8楼
房顶上方式的发斯蒂芬
回复
mzhstar
2012年11月22日 11:20:53
9楼

这么少的覆土在北方是不行的,防冻不够,至少也得在冻土以下。我们现在做的一个工程就是这样做的,车库顶板覆土很少,只能走车库里面了。
回复
bazhong417
2012年11月22日 11:31:47
10楼
可以这么做,也可以引入室外做但是得考虑覆土够不够。
回复
sjylzz
2012年11月23日 16:09:24
11楼
这个主要考虑两个方面:一、覆土的厚度二、冰冻地区考虑是不是在冰冻线以下,把室外的环管整个移进室内,可以满足生活用水要求和消防要求,就可以这样做。
回复

相关推荐

APP内打开