室外消防与给水管道合用吗?
jzb0372
jzb0372 Lv.3
2007年04月03日 22:16:33
只看楼主

室外消防管与室外给水管什么时候合用???合用有什么好处???谢谢!~~~~

室外消防管与室外给水管什么时候合用???
合用有什么好处???
谢谢!~~~~
wtc_8163
2007年04月03日 22:52:35
2楼

在工程当中室外消防与给水生活管只能在市政进水口合并.因在工程中消防的供水压力和生活供水压力要求不一致.
回复
huhu8107
2007年04月04日 10:39:32
3楼
一般工程都建议室外合用管网,那样会节省管路,保证水质,避免浪费。压力不同应该仅高的供给。
如果消防比较重要的小区,那么就最好分开设置。
回复
isky
2007年04月04日 14:34:32
4楼
可以合用,可以分开,,看自来水公司意见~
回复
dannybb
2007年04月04日 14:44:41
5楼
小区有高层和多层,高层消防入口压力80米,如果合用管道,发生火灾启动消防泵后,多层和高层低区的不是全超压了?
回复
萝卜花园
2007年04月04日 20:22:15
6楼

这种情况建议还是分开。
回复
nuantong17
2007年04月05日 13:59:33
7楼
高层消防入口压力80米,那底层静水压力有多大?
一般都是分区设置!
室外工程一般都是合用,节省资金,运行管理方便。除非你想给甲方烧钱
回复
luipei2006
2007年04月05日 20:27:32
8楼
室外的合用。室内是分开设置
回复
胡子渣
2007年04月06日 10:13:33
9楼
室外一般我都是采用合用的,只是有时候根据工程所在地区的自来水公司会有所变动,我就遇到过一个这样的情况,设计时没跟他们沟通,室外就合用了,等甲方送图过去时他们就改主意了,要分开,没说原因,因为室外给水的施工是自来水公司来做的,他们要分开就是要多挣工程款,甲方明知道是这样也没办法,就只好委屈我来改图了,可怜啊,我免费改图,他们却要在里面浪费国家的资源来发财,明显违背了我们设计要经济的原则。
回复

相关推荐

APP内打开