室外生活、消防合用的给水管道,如何校核消防流量?
逸群之才
2013年04月25日 17:01:43
只看楼主

建给规范37页3.6.2。1、是不是存到水池的进水流量不用计入2、淋浴用水量按照15%计算?我觉得根本无法计量3、一次火灾的最大消防流量包括什么?是不是消火栓+自动灭火?4、验证末端0.1MPA如何校核?是不是从0.1MPA倒退,如果是环状管网还是平差,最后倒退回市政接入点和市政压力比大小?

建给规范37页3.6.2。
1、是不是存到水池的进水流量不用计入
2、淋浴用水量按照15%计算?我觉得根本无法计量
3、一次火灾的最大消防流量包括什么?是不是消火栓+自动灭火?
4、验证末端0.1MPA如何校核?是不是从0.1MPA倒退,如果是环状管网还是平差,最后倒退回市政接入点和市政压力比大小?
免费打赏
huangzhimin
2013年04月27日 09:38:51
2楼
可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.1.10条规定: 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。