消防设施知识点—室内消防给水管道
水满则溢111
2022年08月18日 13:05:28
只看楼主

室内消防给水管网应符合下列规定: 1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状; 2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;

室内消防给水管网应符合下列规定:


图片
图片

1、室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状;


2、当由室外生产生活消防合用系统直接供水时,合用系统除应满足室外消防给水设计流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求;


3、室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。


图片


室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:


图片
图片

1)室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根;


2)每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门;


图片


室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。


消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s,自动水灭火系统管道设计流速,应符合相关规范规定,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。


图片


消防给水系统阀门—阀门的选择要求


图片
图片

1、埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;


2、室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;


3、室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;

注意:蝶阀不耐腐蚀(埋地、室外架空不能用)


图片
图片
图片


4、埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。


5、消防给水管道最高点处应设置自动排气阀。


图片
图片



消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。


图片

图片

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

浅析室内给水管道安装工艺

https://ziliao.co188.com/p62342735.html

室内给水管道工艺的流程

https://ziliao.co188.com/p62319196.html



知识点:室内消防给水管道


免费打赏

相关推荐

APP内打开