消防室室外埋地管道是否要设支墩
bachj
bachj Lv.4
2012年07月21日 11:11:06
只看楼主

小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条?谢谢。。。

小区内的消防室外埋地管道(球墨铸铁管),是否需要设置支墩,规范有要求吗?如果有规范条文要求,请指点一下出自哪个规范?哪一条?

谢谢。。。
免费打赏
lcs37360
2012年07月23日 11:15:48
2楼
室外给水设计规范

GB 50013-2006

7.3.9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定。
回复
bachj
2012年07月23日 11:28:16
3楼
谢谢版主。
我找到了,7.4.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。

但施工现场是否需要设置支墩,是否还要看设计人员,在施工图中的具体设计要求,及对支墩的设计形式?
回复
alan881004
2012年07月24日 10:31:02
4楼
不管看看不,球磨铸铁管角度肯定是小于90度的。转弯的地方必须要用,最好是搞些混泥土包裹。。因为它靠的是橡皮圈卡的。直线的还没什么碰到角度的那种很容易被水压冲开,,如果你搞安装的,你最好是多请教下 自来水公司的,别人做这个专业。 如果要按规范做,10公分混泥土垫层后上面铺层细沙,然后上面再回填。。转弯处用混泥土包裹实在
回复
sgh625sgh
2012年07月26日 13:01:39
5楼
施工现场是否需要设置支墩,是否还要看设计人员,在施工图中的具体设计要求,及对支墩的设计形式?
回复
wsongleqian
2012年07月26日 16:56:25
6楼
该设置支墩对接口保护
回复
song15157
2012年07月26日 17:39:51
7楼
该设置支墩对接口保护
回复
z349294222
2012年07月27日 11:03:19
8楼
管道转弯的地方要做
回复
wssht
2012年07月30日 11:09:50
9楼
[查铸铁管图集,按照规格决定是否选用支墩]
回复

相关推荐