室外消防管道(镀锌钢管)的连接方法
xb1201
xb1201 Lv.2
2008年12月09日 10:31:56
只看楼主

室外消防钢管(DN100mm以上)是用沟槽连接还是用焊接好呢?

室外消防钢管(DN100mm以上)是用沟槽连接还是用焊接好呢?
免费打赏
hxrflower
2008年12月19日 11:04:31
2楼
沟槽,镀锌钢管焊接会破坏镀锌层。
回复
柳辛
2008年12月21日 22:41:42
3楼
不过,沟槽的话有一点不好就是橡胶圈很容易腐蚀,焊接的话要在接头处做好防腐
回复
piaobodeyun-jzhy
2008年12月24日 12:50:25
4楼
采用沟槽件连接就可以的.但必须才饶性接头,刚性接头是不可以埋设的.胶圈采用硅橡胶的.
回复
superzhu0718
2008年12月25日 14:42:29
5楼
DN>100,用沟槽连接,DN≤100,用丝扣连接,一般是这样的:)
回复
zjww-scl
2008年12月26日 16:04:05
6楼
焊接会破坏防腐,镀锌钢管内防腐没法做。
回复
zhaohouping
2008年12月27日 17:51:58
7楼
采用沟槽连接,接头处可用混凝土浇筑,即可防止沉降变形破坏胶圈,又可防腐
回复
yinpin_620
2008年12月28日 22:25:58
8楼
DN>100,用沟槽连接,DN≤100,用丝扣连接,一般是这样的
回复
nmgxp
2009年01月02日 17:30:48
9楼
按照规范是没法弄的
规范明确要求:法兰、卡箍等这些类似管件是不允许埋地的,但是镀锌管呢,保护镀锌层呢最好别用焊接,尤其是埋地管道,要不没法补充镀锌层的。
要是硬这么要求那就改动管材,用塑料材料的管道或者球磨铸铁管道。
我现在做的个厂区喷淋外线就是用的球墨铸铁,省的以后事多。
回复
chenleihao4455
2009年01月04日 13:28:56
10楼
甲方要求镀锌钢管沟槽连接防腐怎么做?
回复

相关推荐