请教下电动二通阀安装时的规格选用问题
lyn103118
lyn103118 Lv.2
2007年06月17日 19:26:28
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管用电动二通阀规格和盘管进出水口的大小是相同的,而连接新风机和组合式空调器等设备的电动二通阀规格是否一定要比设备进出水口小一至二个规格,用相同规格的可以不?设计图上一般会专门注明吗?谢谢回答.

风机盘管用电动二通阀规格和盘管进出水口的大小是相同的,而连接新风机和组合式空调器等设备的电动二通阀规格是否一定要比设备进出水口小一至二个规格,用相同规格的可以不?设计图上一般会专门注明吗?谢谢回答.
czh415
2007年06月18日 14:16:35
2楼
一般电动调节阀的口径都是比其所在管道的口径小一号的,主要是为了便于调节 口径在图上是肯定是要注明的 因为电动调节阀口径相差一号 价格差距很大很大
回复
lyn103118
2007年06月18日 21:54:35
3楼
谢谢回答
回复
zz-110
2007年06月20日 13:01:32
4楼
啊!原来如此,今天才知道,不过能告诉为什么非的小一个口径吗?