消防电梯集水坑可否收集地面其他废水?
jiangxin123
2012年10月23日 14:45:22
只看楼主

本人在做一个26层的住宅项目,负一层战时为人防,平时为自行出库,地下室面积约为500平方。因甲方坚持除了车库入口有个一米乘以一米的小集水坑(收集散落雨水),还有消防电梯2.0*1.5*1.5的集水坑(消防电梯集水坑设在消防电梯的旁边,即地下一层前室),其他均不设坑(说了各种理由,比如:别的楼都没做坑)。 现在疑问:1 自行车库就没有其他冲洗废水了吗?2 水暖井里如需要检修泄水,水可以排至消防电梯集水坑吗?3 如果条件允许,自动喷淋的泄水可以排至消防电梯集水坑吗?

2012年10月29日 08:38:45
23楼
专坑专用吧,不要因小失大。
回复
chenhuanjun
2012年10月29日 09:13:44
24楼
学习
回复
tianlaoda
2012年10月29日 09:51:33
25楼
核算一下,地下室集水坑除了消防电梯和出入口处的,其余设置都是根据自喷系统的具体数据计算而来的,甲方考虑,我想更多的是因为车位的原因吧,500平的地下室,26层的建筑,应该车位紧张,除了必要的柱子影响车位以外,还有各处的集水坑,考虑到我们身边的例子,地下室的消防系统过几年还有几个能用的,我倒是觉得可以这样,有一点,地下室设备,应该有定期巡查开启检修的习惯,这很重要,淹水就完了。
回复
凑噶人
2012年10月29日 10:37:09
26楼
学习了
回复
fengzhizi
2012年10月29日 10:45:11
27楼
消防电梯集水坑为消防专用.加上
高规有一条:6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
如果可以混用.这条就不应该是不存在的.
回复
amlt
2012年10月29日 13:43:31
28楼
应该不行,排消防废水的池子还兼排消防梯井水的又要防故障!
回复
cqhyxf
2012年10月29日 14:46:24
29楼
学习
回复
dali61
2012年10月29日 16:25:21
30楼
根据消防设计的原则,安全第一,预防为主。要确保消防电梯的安全运行,应排除一切隐患。如集水池收集其他废水,即取决于水泵的选择是否得当,且水泵正常运行。按设计理论都没有问题,但谁能保证实际排水会按设计理论的运行,如,废水是否有挥发型气体,排水如果有缠绕物等造成水泵不能运行,或水泵本身质量问题,或电源故障,尤其消防状态,电源无法保证安全(即使是双电源)等等,会造成消防电梯的安全隐患,即影响到安全,则不能。火灾发生的几率虽小,但只要发生,由收集池造成的消防电梯安全不能运行,则后果自负。
另,国内消水泵的质量也是参差不齐。风险太大。
如FM保险公司规定,消防泵房尽量不建在地下,因为下雨或洪水会造成水泵房淹没;喷淋水泵一定要一台柴油泵。由此可推断安全第一,隐患尽量人为排除。
回复
小小法师
2012年10月29日 16:56:38
31楼
不能和其它排水合用,上海的规范就有明确规定。
回复
铁塔
2012年10月29日 18:38:03
32楼
尽量不要合用吧。
回复

相关推荐

APP内打开