本人在做一个26层的住宅项目,负一层战时为人防,平时为自行出库,地下室面积约为500平方。因甲方坚持除了车库入口有个一米乘以一米的小集水坑(收集散落雨水),还有消防电梯2.0*1.5*1.5的集水坑(消防电梯集水坑设在消防电梯的旁边,即地下一层前室),其他均不设坑(说了各种理由,比如:别的楼都没做坑)。 现在疑问:1 自行车库就没有其他冲洗废水了吗?2 水暖井里如需要检修泄水,水可以排至消防电梯集水坑吗?3 如果条件允许,自动喷淋的泄水可以排至消防电梯集水坑吗?
现在消防的东西 都是消防局说的算,规范也只能是参考了。
回复
34楼
与其纠结在这个问题上,不如说服甲方多设几个坑,且坡道处的集水井只有1米*1米,不知楼主有没有核算过雨水量,这个井实在太小,下雨时可能就排不及
回复
35楼
宜……不过最好专坑专用
回复
36楼
麻烦请教下 上海的哪本规范?
回复
37楼
184465563
安装技术交流群欢迎加入
回复
38楼
学到了。。。谢谢
回复
39楼
这是怎么扯上的啊
回复
40楼
消防排水坑应专用
回复
41楼
不知道消防电梯集水坑的井盖是否那么严密,可以阻止地下室其他废水灌入
回复
42楼
经常有水不行(如雨水),偶尔有水可以(如检修)
回复