请教问题:酒店卫生间排风如何控制?
jjmhappy
jjmhappy Lv.9
2007年06月07日 10:40:28
来自于通风排烟
只看楼主

如题,星级酒店,卫生间排风每层2户共用一个通风管道,共18层,设一台总排风机,请问各位大侠都是怎样控制总排风机的??有设计每个房间排气扇和总排风机连锁控制,我感觉是否启动频繁,且能源浪费严重有设计用变频控制风机的转速达到节能目的,风道内设置风压开关,不知是否可靠。请问各位仁兄如何设置的??

如题,星级酒店,卫生间排风每层2户共用一个通风管道,共18层,设一台总排风机,请问各位大侠都是怎样控制总排风机的??


有设计每个房间排气扇和总排风机连锁控制,我感觉是否启动频繁,且能源浪费严重

有设计用变频控制风机的转速达到节能目的,风道内设置风压开关,不知是否可靠。


请问各位仁兄如何设置的??
免费打赏
blackeye
2007年06月07日 12:38:12
2楼
楼主能不能再补充说明一下,这些卫生间是不是公共卫生间的排风啊?因为我想客房的卫生间不可能一层才2个。如果是公共卫生间,我觉得同时使用率应该比较高,营业时段说不定是全开的,不一定有启动频繁这种情况啊。
回复
zg9527
2007年06月07日 21:13:26
3楼
现在好象国产的变频器不是很好,容易坏的,
回复
jjmhappy
2007年06月13日 09:17:58
4楼


每层2个卫生间公用一个通风管道,共13层,共用一台风机
回复
cosine_yu
2007年06月13日 16:35:47
5楼
设有空调系统的旅馆客房卫生间的排风量宜按所在客房新风量的80-90%确定,是否可以利用新风量来变频控制排风机的风量呢!
或者,提供一个同时使用系数,再计算排风机风量呢!
回复
勇敢之心
2007年06月18日 16:45:13
6楼
考虑同时使用系数比较合适.这样风机不至于太大,其实控制没必要太复杂.
回复
tangwule
2007年08月18日 15:48:37
7楼
这个问题我也不明白,多高层高需要加那个总风机,住宅到25层要不要加,我看有的图没有加,请有经验的回复下:)
回复
wgj1207
2007年08月19日 08:37:36
8楼
星级酒店同时使用率应该是很高的,估计不存在启动频繁的问题。
回复
ybhvac
2007年08月19日 23:38:05
9楼
现在好像有种无动力涡流排风机,不好电的。有没有人用过。
回复

相关推荐