暖通菜鸟请教:地下车库的楼梯间和合用前室的送风问题
chen1220ling
2012年10月19日 17:14:32
来自于通风排烟
只看楼主

我想问下,地下室的防烟楼梯间和合用前室正压送风的时候,当风井布置的距离楼梯很远,可不可以从梁下拉一道风管,然后接到楼梯和前室?有人说可以,有人说不行,因为加压送风管不能穿越车库上方,到底该怎么做?暖通菜鸟真诚请教大家!

我想问下,地下室的防烟楼梯间和合用前室正压送风的时候,当风井布置的距离楼梯很远,可不可以从梁下拉一道风管,然后接到楼梯和前室?有人说可以,有人说不行,因为加压送风管不能穿越车库上方,到底该怎么做?暖通菜鸟真诚请教大家!
免费打赏
瑞瑞
2012年10月20日 00:05:34
2楼
可以的,做防火保护。