工频耐压试验是否破坏性试验?
有时
有时 Lv.9
2007年06月03日 00:21:52
只看楼主

高压成套设备都要做工频耐压试验,这个试验对绝缘材料的绝缘性能是否有影响呢?因为我们在作试验时有老师傅说不可多做,因为“工频耐压试验是破坏性试验,会损害绝缘材料的绝缘性能”,那既然是这个样子,还作工频耐压试验干什么?麻烦高人有以教我,谢了!

高压成套设备都要做工频耐压试验,这个试验对绝缘材料的绝缘性能是否有影响呢?因为我们在作试验时有老师傅说不可多做,因为“工频耐压试验是破坏性试验,会损害绝缘材料的绝缘性能”,那既然是这个样子,还作工频耐压试验干什么?
麻烦高人有以教我,谢了!
免费打赏
成套毛毛
2007年06月05日 12:40:13
12楼
回复
jiangnanshiwojia
2007年06月05日 13:29:26
13楼
工频耐压是加设备的额定电压吗?
如果是,那工频耐压就不是破坏性的试验
回复
ngj_19840316
2007年06月05日 20:11:50
14楼
回13楼,
工频耐压实验所加的电压远远高于其设备的额定工作电压...
回复
yizhiyan928
2007年06月05日 21:07:36
15楼
交流耐压试验主要是考验电气设备在运行中承受过电压的情况,往往比直流耐压试验更为有效地发现绝缘弱点,尤其是局部缺陷,并能准确考验绝缘裕度。但它有一大缺点是被测试设备的有机绝缘在较高的交流电压作用下,会使绝缘中的一些弱点更加发展,造成绝缘的暗伤,所以交流耐压试验要选择合适的电压。直流耐压试验对绝缘造成的损伤比交流小得多,但它对绝缘的考验不如交流接近实际,准确。
回复
cqwzep
2007年06月05日 21:12:36
16楼
出厂试验 交接试验 预防性试验 中都要求进行交流(直流)试验 ,由于耐压试验属于破坏性试验,故要求设备在通过一系列其他试验合格后才能进行耐压试验 ,不能通过耐压试验的设备 不可以投入运行
回复
shanghaijiate
2007年06月06日 08:30:36
17楼
工频耐压试验不只是出厂试验,像高压开关(成套)、电线电缆、绝缘子、变压器、互感器等等,这些企业做完试验不是就出份报告就可以了,像最终用户,他们也要再检测或抽样检测这些产品是否过关,他们也做试验的,工频耐压试验应该是看这些产品的绝缘性能的。
回复
shanghaijiate
2007年06月06日 08:32:21
18楼
杰智科技-佳特电气,是由上海佳特高电压电气设备有限公司、上海杰智电工科技有限公司、营口杰智-佳特有限公司三部分组成,专业致力于高电压试验设备及测试仪器的研发、生产和经营。自成立以来,我司始终注意跟踪吸收瑞士哈弗莱(HAEFLY)、美国希波(HIPOTRONICS)、德国西门子(SIEMENS)等国际知名公司的先进技术,结合中国在高电压技术方面的最新研究成果,针对国内电力产品现场使用的实际情况,不断提高产品的技术含量、增加产品的种类、拓展产品在中国市场的适用性。

目前我公司主要提供如下产品:
试验设备:调感式无局放耐压试验系统、变频谐振耐压试验系统、干式调感谐振耐压试验系统、通用工频(无局放)耐压试验系统、大电流发生器、冲击电压发生器等;
测试仪器:高压开关机械特性测试仪、接触电阻测试仪、智能型抗干扰介损测试仪、数字式高压分压器、伏安特性校验装置等。

我公司开发的调感谐振耐压试验和无局放试验技术处于全国领先地位。迄今为止,我司产品在全国二十八个省、市、自治区的供电公司、发电公司、电缆厂等单位及钢铁、石油、化工等行业得到广泛应用,并出口印度、马来西亚、越南、台湾、伊朗等国家和地区,获得了广大电气工程师的普遍赞许和信赖。我司2006年销售额突破5800万元,成为中国高电压试验设备供应商中的后起之秀。

“精益求精,与时俱进”,是我司创立和发展的宗旨、圭臬。在经营上,我们采用直销模式和定制式,由公司销售工程师直接与用户接触交流,保证了公司最新产品信息的及时发布和传递及用户要求的及时反馈。在质量和售后服务上,我公司已于2002年通过了ISO9001(2000版)国际质量体系认证,对于售出产品均实行三年质保、终生维护。

我司虽尚年轻,但充满朝气和自信。亲爱的朋友,给我一个机会,我将还您一个惊喜。我们期待着您的光临指导!
回复
weizhi168
2007年06月06日 17:54:12
19楼
做工频耐压试验的设备都有很好的过流保护所施加于设备的电流很小一般在没击穿前就保护动作了,如果有故障的话就能及早发现。
回复
wjq215
2007年06月07日 08:07:46
20楼
工频耐压必须做!主要是考核你的原器件的绝缘水平,所有产品设计时都会留有充分的绝缘余度,工频耐压试验是为了发现原器件在制造或运行一定时间后的缺陷,运行后工频耐压的试验标准定的比出厂的低好多;运行中的瞬时过电压有时会很高,
回复
xin20019
2007年06月07日 10:52:37
21楼
型式1分,例行才5秒