干式变压器多长时间做一次耐压试验
wxt2020
wxt2020 Lv.3
2014年06月23日 10:08:01
只看楼主

我们小区配电室投入运行已经5年了,属于户表工程,双电源供电,但供电局一直不接收,属于我们自管。但供电局现场管理员一直要求我们做变压器交流耐压试验,他亲弟弟是做打压的,估计这混蛋是想赚钱。我想请教下,干式变压器如果一直正常运行的话,需要做耐压试验吗?国家有没有关于耐压试验周期的强制规定?

2014年06月23日 11:25:17
2楼
好象规程中要求是:新安装送电前、大修后送电前、3~5年预防性试验。
回复
fitman
2014年06月23日 14:59:26
3楼
国标的预试规程中对变压器的定期耐压试验是有要求的,具体的忘了,回去找找看。
回复
lznybzw
2014年06月23日 15:45:29
4楼
电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996 第6.1规定干式变压器交流耐压试验周期为1) 15(10kV及以下 ) 2)大修后(66kV及以下)3)更换绕组后; 4)必要时。你的变压器明显适用于第一项,运行五年了,应该做一次耐压试验了。
干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程CECS 115-2000第4.4.1 :预防性试验宜为每三年 一次,当发生故障时应视需要提前进行。预防性试验记录应详尽、准确、测试内容包括: 1 、测量绕组直流电阻、绕组绝缘电阻、铁芯绝缘电阻、工频耐压 、感应耐压数据。
电力设备预防性试验规程是电力行业推荐性标准,干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程是中国工程建设标准化协会标准。
建议,变压器试验别的可以不做,但直流电阻一定要做。
回复
zsphn6666
2014年06月24日 15:29:11
5楼
电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996 1) 1~5年(10kV及以下) 2)大修后(66kV及以下) 3)更换绕组后 4)必要时。但是GB50150-2006没有要求。



回复
wxt2020
2014年06月24日 20:30:25
6楼
谢谢了,我明白了
回复

相关推荐

APP内打开