耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?
qian68747
qian68747 Lv.11
2013年05月08日 11:27:41
只看楼主

高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

20130505_102022.jpg


20130505_102035.jpg

免费打赏
guchen121
2013年05月08日 11:41:53
2楼
湿气大,氧化了。除湿没有做好,或者没有安装。
回复
lingxuct
2013年05月08日 14:03:07
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-5-8 14:05 编辑

有意思,扔在垃圾堆里的东西还想用?

一直没通电,潮气或腐蚀性环境中放了10多年了吧?

说实话,我们报废扔掉放在露天废品堆场5年的都比它好上1000倍!
回复
zljsyc
2013年05月08日 15:33:10
4楼
开关柜上方顶棚漏过水吗?
回复
红苹果
2013年05月08日 16:14:35
5楼
我的乖乖,,肯定是一直没用。。。
回复
wcjqqq
2013年05月09日 11:48:56
6楼
这个产品这种样子了,看是没法使用咯!
回复
fuqiang580930
2013年05月09日 14:19:47
7楼
不对吧,如果用于做实验各项工艺得做到位,母线的连接处的表面要做防腐处理啊。像是从水里出来的一样。
回复
haozi8017
2013年05月09日 15:09:34
8楼
柜子被水泡过吧~都这般锈迹了!
回复
qq359879362
2013年05月09日 15:31:43
9楼
楼主试试耐压:)
回复
xcfangxing
2013年05月09日 16:38:42
10楼
拆了卖铜吧!
回复
lingxuct
2013年05月09日 16:51:56
11楼
让谁来“试试耐压”?没有一个试验电工敢给这样的柜子做耐压试验的!
回复