耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?
qian68747
qian68747 Lv.11
2013年05月08日 11:27:41
只看楼主

高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

20130505_102022.jpg


20130505_102035.jpg

dalian200872
2013年05月09日 18:17:00
12楼
这还用耐压试验?目测都不合格。处理好了,耐压都够呛。
回复
206079
2013年05月09日 18:48:13
13楼
先除湿,再除锈,在安装电加热,在做耐压试验,一个柜少说要十来万,报废是不可能的
还有你一个柜是这样,其它柜也不会太好,全面检查一遍吧,不要出大事,同时高压室要装除湿器了
回复
njzhuzihen
2013年05月09日 20:06:43
14楼
湿气大,氧化了。除湿没有做好,或者没有安装。
回复
yss001
2013年05月10日 10:27:53
15楼
1、母线未做防腐处理,表面氧化。
2、有进水、进气现象。
回复
zsphn6666
2013年05月10日 16:24:45
16楼
产品质量太差,湿度再大,也不至于这样。
回复
dylan3940
2013年05月10日 16:57:32
17楼
潮气大,所有能生锈的都生锈了。楼主也别做耐压了,没法用撒。
壳体生锈必须重新除锈喷漆,要不然以后锈烂的更快。
铜排也必须酸洗重新镀银,要不然载流量不够,搭接面烧毁。
看样子是固定柜,瓷瓶的绝缘子还好说,擦干净耐耐压做做局部放电试验,机械强度试验,要是合格还能用,但是环氧绝缘子趁早换掉,长时间在凝露环境下,环氧绝缘材料吸潮,迟早要出问题。
看你的电流互感器是开放式的,不是整体浇注绝缘的,也报废了,线圈里面有潮气,容易扎间短路。
隔离开关的动静触头盒弹簧也换了吧,道理同上。

你修这套破东西的费用比买台新的还贵。
回复
findlw
2013年05月10日 17:58:57
18楼
没运行凝露器结果
回复
hx1990929
2013年05月10日 19:09:51
19楼
1.空气湿度大,受潮。2.空气中存在腐蚀性气体。
回复
yb233361
2013年05月11日 10:41:58
20楼
2013年05月11日 11:49:49
21楼
太湿了,无做好防湿
回复

相关推荐

APP内打开