10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
2楼
期待高手出马
回复
3楼
静电感应。
回复
4楼
没有高手系统的讲讲打耐压的过程及接线方法?
回复
5楼
10kv母排耐压 试验装置接地端个柜体相连 而柜本身在安装的是基础是有槽钢或者角铁做好的且接地的,所以这样就是的试验装置接地了 。至于35kv他没接我就不知道了 一般母排么跟10kv一样打打
回复
6楼
hyp198488 发表于 2013-7-11 12:53 静电感应。能讲详细点吗有依据标准和准确的参数吗
回复
7楼
skkssun 发表于 2013-7-11 18:18 10kv母排耐压 试验装置接地端个柜体相连 而柜本身在安装的是基础是有槽钢或者角铁做好的且接地的,所以这样 …我是成套厂家出厂试验还没到甲方,这个高压柜出厂试验是要按照哪个标准啊,
回复
8楼
wwwnan2002 发表于 2013-7-14 21:49 我是成套厂家出厂试验还没到甲方,这个高压柜出厂试验是要按照哪个标准啊,建设部的试验标准2006年的 按出厂标准吧 到甲方就按交接了
回复