ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。
ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。
2楼
是的,ABB的GIS柜是单芯电缆插头插座,柜子做耐压试验时,必须对电缆插孔做技术处理,ABB应该对此是有要求的。
处理方法:用高压聚乙烯加工成与电缆插头一样的尺寸(圆锥形),表面处理干净后涂上硅脂,插入插座后才能做交流耐压试验!
好象这个插头ABB会配来的吧?10KV的偶不知道,我们35KV的好象他们配来一些(可能不全——数量不够)。
回复
3楼
你们因不知道“电缆插孔需要技术处理”,已在做耐压试验时爬电击穿了,这事有点麻烦,必须先把击穿的电缆插孔处理干净,否则给以后运行留下了“击穿的隐患”!
回复
4楼
非常感谢区管的解释
回复
5楼
GIS柜不只这点问题,还有送电时的核相问题,一次核相没法做,需要想些办法,还须经相关部门同意。
回复
6楼
我们这边都是单电源放射式供电,10KV不存在环网供电,如果核相在在低压侧即可,验证一下是正相序还是反相序。
回复
7楼
学习了!分区管理员知识广!佩服
回复
8楼
没接电缆头的时候应该配上绝缘帽吧。
绝缘帽是带电套管的附属配件,为带电套管提供绝缘封套,对不带电的接口提供防尘,防潮封 套。
200A绝缘帽可以安装在200A套管、母排及壁挂等设备上,当母排和电缆接头预留有备用出线时,必须用200A绝缘帽将其 密封。
200A绝缘帽选用EPDM(三元乙丙橡胶)制成,全绝缘,全密封。
回复
9楼
学习了!认真学习。
回复
10楼
区管能不能上个图片?
回复
11楼
学习中!!!
回复