ABB 10kv充气柜的交流耐压试验
zsphn6666
zsphn6666 Lv.12
2014年07月04日 09:35:02
只看楼主

ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。

ABB 10kv充气柜的交流耐压试验由于是插拔式电缆头,在做柜体的交流耐压试验由于绝缘子的爬距较小,交流耐压试验在升到20KV时,就会沿绝缘子放电,达不到耐压标准,请问同仁你们是怎么解决的。
免费打赏
bc04102
2014年07月13日 07:51:01
12楼
哦,原来如此,有点明白了
回复
arongping
2014年07月13日 10:37:24
13楼
需要一个试验插接头,签订技术协议时应该要去厂家配备试验所需附件,你要是没有要求的话,可以跟厂家借一个,试验完毕后归还就是了,一般都会提供的。
回复
lingxuct
2014年07月13日 17:46:26
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-13 17:47 编辑

ABB是配齐电缆插头的,只是备用柜没有电缆时,(没接电缆的)空插头是不能插着打耐压的,所以,需要自己做没有电缆的插头。

不知楼主是怎样把试验电压接到GIS柜的母线上的?
回复
fg18
2014年07月13日 22:58:59
15楼
学习了,知道了,谢谢
回复
zsphn6666
2014年07月14日 08:10:57
16楼
我们是在插拔头的绝缘子上加上一个螺杆引到耐压机上试验,但只能升到20KV,然后就沿面放电。
回复
啊勇
2014年07月14日 08:11:14
17楼
这个还真是不知道怎么解决
回复
lingxuct
2014年07月14日 08:53:20
18楼
zsphn6666 发表于 2014-7-14 08:10 我们是在插拔头的绝缘子上加上一个螺杆引到耐压机上试验,但只能升到20KV,然后就沿面放电。所以,偶怀疑接线有问题。ABB配来的电缆插头,用新(锯下来一段)电缆做到插头上,后面试变上的爬电距离好处理(剥长一点就行),插头插座上一定要按正式电缆接法做。
回复
zsphn6666
2014年07月15日 08:04:42
19楼
由于插拔头绝缘子的表面光滑爬距短,耐压机升到20KV就沿面放电,区管的意思是做上电缆头带电缆做耐压试验?但电缆与柜体的耐压等级不一样,10KV柜体耐压是42KV,而10KV电缆的耐压等级为17.4KV.
回复
zsphn6666
2014年07月15日 08:20:02
20楼
不是耐压机绝缘子放电,是ABB环网柜插拔头绝缘子由于表面光滑爬距短,升到20KV对柜体放电。
回复
啊勇
2014年07月15日 17:11:32
21楼
ccc___ 发表于 2014-7-4 11:35 你们因不知道“电缆插孔需要技术处理”,已在做耐压试验时爬电击穿了,这事有点麻烦,必须先把击穿的电缆插 …还是有些东西没弄好吧
回复

相关推荐

APP内打开