关于电气设备工频耐压试验,频率问题,如果频率高了或者低了,对试验标准及设备有什么影响?
关于电气设备工频耐压试验,频率问题,如果频率高了或者低了,对试验标准及设备有什么影响?
2楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
3楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
4楼
按不同设备,不同的试验目的,会有不同的试验要求,具体的要查看相关的专业规范。
回复
5楼
要看被测试设备的性质,如高压电缆的电容较大,频率高了电流会大;变压器、电机类为感性,频率低了电流大。
电流大小对被试设备关系不是很大,还是对试验设备的输出能力关系大一点,要考虑设备容量,不要因电流过大而损坏设备。
回复
6楼
不同设备,不同的试验要求,会有不同的试验结果,具体的要查看相关的专业规范。
回复
7楼
设备的耐压试验需要根据具体产品的绝缘耐压程度来做耐压试验,批次产品出来必须全检的之外,可施行抽检。施压多少根据试验要求确定,电压太高持续时间过长会对设备造成绝缘损伤,电压太低持续时间太短则试验无效。比如10kV负荷开关的工频耐压为42kV/min,断口耐压为48kV/min,这里的42与48是标准压,时间1分钟。
回复
8楼
hongbo5588 发表于 2016-4-17 14:30 设备的耐压试验需要根据具体产品的绝缘耐压程度来做耐压试验,批次产品出来必须全检的之外,可施行抽检。施 …频率不需要频繁,一个产品做一次即可,但是实际情况一般都不止一次,比如元器件/部件,在出厂前已做,到成套厂进库前要做一次,出厂前又做一次。耐压越频繁,对产品的绝缘损伤就越大。
回复