6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题
okok15061971552
2013年02月02日 15:24:39
只看楼主

在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?

在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!
6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式

yanshao123321
2013年02月02日 15:26:11
2楼
6kv--15kv 10kv---35kv 35kv---
回复
tiantian1638
2013年02月02日 15:27:08
3楼
10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了
回复
shaomei4321
2013年02月02日 15:28:58
4楼
tiantian1638 发表于 2013-2-2 15:27 10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了应该不对吧,10KV打到42,35到95吧
回复
yyhw8023
2013年02月02日 15:29:50
5楼
工频耐压试验分干式和湿式,我们按6kv--28kv 10kv---42kv 35kv---90kv进行,高海拔要修正
回复
yyhw8023
2013年02月02日 15:30:34
6楼
tiantian1638 发表于 2013-2-2 15:27 10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了应该是6kv–28kv 10kv—42kv 35kv—90kv
回复
默石
2013年02月25日 17:14:50
7楼
tiantian1638 发表于 2013-2-2 15:27 10kv打到95,35kv打到185至于6kv应该65够了这个要看情况。出厂耐压和安装后的耐压试验数据不一样的。 10KV 出厂 42 安装后是 35
回复
rengchu
2013年03月04日 22:29:23
8楼
这个大多数靠经验我们一般按4-4.5倍来打耐压即6KV-24KV,10KV-40KV,35KV-140KV
回复
伟大的人生
2013年10月15日 10:42:58
9楼
稍美 发表于 2013-2-2 15:28 应该不对吧,10KV打到42,35到95吧个人觉得,耐压本就是破坏性试验。。直接上,容易坏元件。。。10KV在3~4.2之间应该就没问题了
回复
ycxququ
2015年05月09日 22:02:06
10楼
我个人觉得应该考虑柜内有无电流互感器,如果有就要降标准。。
回复
lz_chengyang
2015年07月27日 12:48:34
11楼
耐压本就是破坏性试验。直接上,容易坏元件。6kV 28kV 10kV 42kV 35kV 95kV
回复

相关推荐

APP内打开