耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?
qian68747
qian68747 Lv.11
2013年05月08日 11:27:41
只看楼主

高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!

20130505_102022.jpg


20130505_102035.jpg

免费打赏
电工刀
2013年05月11日 13:48:40
22楼
直接扔掉 做什么耐压
回复
lsl0203
2013年05月11日 14:35:50
23楼
是不是设置在地下室啊,防水防潮没做好吧
回复
dev1227ht
2013年05月11日 19:15:19
24楼
我去,这也太给力了。:)
回复
htmg1982
2013年05月11日 20:44:39
25楼
见识了:)~~
回复
l2515848
2013年05月11日 22:21:37
26楼
进水,气温高造成的
回复
xjxhgqs
2013年05月12日 00:51:25
27楼
全部拆掉,重新处理,看能不能处理好,检查瓷瓶,互感器看能不能用,一定要对瓷瓶,互感器耐压,一定要整体耐压,估计瓷瓶,互感器要换新的。
回复
奥贝蒂
2013年05月12日 08:20:18
28楼
这样的柜子还敢用?
回复
lingxuct
2013年05月12日 12:24:43
29楼
如果还有谁再想用这样的柜子,我想,所有做成套设备的厂家要改行了,因为开关柜没有报废的要求了!!!
回复
相当勇敢
2013年05月12日 19:31:51
30楼
这使用环境也太恶劣了吧
回复
z1986zj
2013年05月12日 21:36:08
31楼
这个你敢用吗。。。
回复

相关推荐