工频耐压试验是否破坏性试验?
有时
有时 Lv.9
2007年06月03日 00:21:52
只看楼主

高压成套设备都要做工频耐压试验,这个试验对绝缘材料的绝缘性能是否有影响呢?因为我们在作试验时有老师傅说不可多做,因为“工频耐压试验是破坏性试验,会损害绝缘材料的绝缘性能”,那既然是这个样子,还作工频耐压试验干什么?麻烦高人有以教我,谢了!

高压成套设备都要做工频耐压试验,这个试验对绝缘材料的绝缘性能是否有影响呢?因为我们在作试验时有老师傅说不可多做,因为“工频耐压试验是破坏性试验,会损害绝缘材料的绝缘性能”,那既然是这个样子,还作工频耐压试验干什么?
麻烦高人有以教我,谢了!
免费打赏
linx8849
2007年06月03日 14:03:56
2楼
你说的可能是出厂检验的工试,打的时间很短,主要是检验材料和工艺是否符合要求,所以一定是要做的。
不过耐压试验对绝缘性能肯定是有影响的,而且是累加的,所以不能一直打,会影响绝缘寿命。如果打,第二次就不能打那么高了,85%。
回复
jyzhang328
2007年06月03日 20:31:37
3楼

肯定是属于破坏性试验,但是出厂是必须要做的.理由2楼说的很清楚.
一般出厂时做一次足够了,现场验收是按80%来打的.
回复
tszdm123
2007年06月03日 21:53:13
4楼
回复
xhf71915
2007年06月04日 09:19:54
5楼
直流耐压属于破坏性试验,交流耐压不属于破坏性试验。
回复
dljeth
2007年06月04日 09:50:56
6楼
直流耐压和交流耐压都属于破坏性试验。
回复
dlzjyuhj
2007年06月04日 12:34:10
7楼
简单地说:工频耐压试验是任何电气产品安全的一项重要试验项目,是必须要做的试验项目,只是不同的标准规定的耐压值、时间不一样,但是试验前一定要标准规定的要求进行试验。无论是直流耐压还是交流耐压都属于破坏性的试验。所以说,试验时一定要按规定试验,还要注意人身安全。
回复
a5889873
2007年06月04日 13:31:13
8楼
这是型试试验的,要对你的产品进行检验,看是否合格,打压是一定要打的,破坏性是有一点的,但不用担心,不会有事的
回复
liangxuefengvip
2007年06月04日 20:04:20
9楼
我也不懂,看了大家精辟的见解,真的长了不少的见识。
学习了。
回复
zyb200800
2007年06月04日 21:12:57
10楼
耐压试验分,交流耐压实验,直流耐压实验,交流破坏性耐压实验(一般不做)他门都有相应的规定
回复
ken417586678
2007年06月05日 10:40:04
11楼
回复

相关推荐