我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢?请大家提供点建议吧
我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。
我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢?
请大家提供点建议吧
2楼
厨房煤气无需做事故排风的。你如果实在担心,可以在供气管设电动阀联动气体探测器,一旦泄漏及时关断。
回复
3楼
厨房排烟的风机很重要,因为油烟很容易沾叶片上,使风机的性能大大改变甚至失效,我以前在合肥通用机械研究所的通风公司实习的时候,就去看过一些失败的厨房通风通风工程,由于风机的选型不当,导致完全无法排烟,建议还是找专业的厨房通风公司咨询一下
回复
4楼
风机防爆不仅是电机防爆,轴承及叶轮也要防爆的,与一般风机是不同的。
回复