地下车库不要做排烟时,是否需要做排风?
曲池荷
曲池荷 Lv.5
2007年05月30日 11:01:33
来自于通风排烟
只看楼主

按照《汽车库建筑设计规范》,当“汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设置机械排风系统。”问题是怎样判断是否能达到要求,现在有一地下车库,面积1000,车辆50,是否要排风?

按照《汽车库建筑设计规范》,当“汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设置机械排风系统。”问题是怎样判断是否能达到要求,现在有一地下车库,面积1000,车辆50,是否要排风?
免费打赏
曲池荷
2007年05月30日 11:08:52
2楼
没人 回答自己顶。
回复
blackeye
2007年05月30日 11:20:00
3楼
当然要,因为地下车库没有自然通风条件。如果是有外窗的半地下车库,有可能不需要机械排风。
回复
曲池荷
2007年05月30日 11:29:14
4楼
车库坡道可否看作自然通风的条件呢?
回复
曲池荷
2007年05月30日 11:32:15
5楼
车库坡道可否看作自然通风的条件呢?
回复
toplhc
2007年05月30日 14:51:07
6楼


如果设机械排风,利用车道自然补风一般可行,只要注意气流组织即可。

如果仅仅想利用车道来自然通风,一般不好
回复
lily16
2007年05月30日 15:08:11
7楼
我见过的一般要做机械通风,车道一般只做自然进风。如果有外窗并能形成自然通风的话有不做机械排风的。
回复
曲池荷
2007年05月30日 15:10:48
8楼
好的,谢谢各位XD热情解答,总之是最好做机械排风。可利用车道自然补风。
回复
wmc_163
2007年05月30日 22:14:21
9楼
面积1000,可停50辆车?